奥菲斯1
发表于 2012-7-5 13:17:09
自力式阀门解决问题!
女女吧
发表于 2012-7-5 14:35:19
请问LZ你那个流量计还能在现场设定流量啊?
奥术符文
发表于 2012-7-5 15:53:29
原帖由 工控学徒 于 2009-2-19 15:43 发表
请问LZ你那个流量计还能在现场设定流量啊?
notebook
发表于 2012-7-5 17:11:39
很好完成的,一个单回路负反馈控制系统,PI即可控制很稳定,涡街很好,孔板次之,
俺弄吃
发表于 2012-7-5 18:29:49
3种方式最好吧,一种就是流量计信号直接给控制室,然后控制室给阀门,这是最常规的;要不就是现场装一个2次仪表,通过他来接受信号,然后在控制阀门;再就是流量计和阀门一体控制,就流量控制器了。