关于仪表电缆问题
在实际的使用中,发现仪表电缆在没有外力损坏的情况下,使用一段时间后发生电缆的绝缘下降厉害以至于不能使用,是什么原因?是环境造成的吗、、、、、、、、、、、、、、、、、、、:funk: :funk: :funk: :victory: 和现场的环境有很大关系,我厂气化的电缆就更换过,在改造中要注意电缆的增加保护管,桥架设计也要考虑 热算不算?热容易引起绝缘层老化 热,冷,土壤环境,以及电缆本身质量原因,都会引起电缆外皮腐蚀,我觉得设计应考虑到电缆的工作环境,很可能是电缆质量问题. 是不是你的电缆的绝缘层选用的不当,耐老化或者耐腐蚀性能不好。建议你先看看电缆的型号。 环境影响很大 两种可能:第一:电缆质量有严重的质量问题
第二:周围环境有较恶劣的介质,对电缆造成了腐蚀。或高温管道距离电缆过近。
一般情况不应该出现绝缘下降的问题,仪表电缆电流小,电压低,也不过过热,自身不会绝缘下降。 仪表电缆应该不存在热量问题可能电缆桥架未按规范施工 离高温管道太近
另考虑可能是环境里腐蚀性气体多 再就是电缆本身质量问题
页:
[1]