不盗梦 发表于 2012-7-4 07:18:28

【每日一题20090221】双法兰差压变送器

在实际生产过程中,双法兰差压变送器选型时遇到过哪些苛刻条件?你是用哪个厂家的什么产品解决的呢?

女女吧 发表于 2012-7-4 09:54:48

我们用的是罗斯蒙特的差压变送器,在选择产品时一定要注意进出口带上焊接式管接头,这样方便用户使用

安师大 发表于 2012-7-4 12:31:08

EJA智能双法兰差压变送器是日本横河电机有限公司的产品,我碰的主要问题有:1、无显示;2、工作不正常;3、通讯不正常;
1、无显示问题主要是因为超量程使用而造成的显示故障,建议在设计时就考虑最大工作量程以满足使用要求;
2、工作不正常主要由于与之配套的齐纳安全栅端电阻较大,造成给变送器的工作电压较低而无法工作,建议选用隔离式安全栅;
3、通讯不正常主要由于通讯参数设置不当造成的。仔细观看说明书。

宝乐婶的烦心事 发表于 2012-7-4 15:07:28

我只看了如何选型,牌子。。。是??

差压变送器根据以下几点选型:

(1) 测量范围、需要的精度及测量功能;

(2) 测量仪表面对的环境,如石油化工的工业环境,有可燃(有毒)和爆炸危险气氛的存在,有较高的环境温度等;

(3) 被测介质的物理化学性质和状态,如强酸、强碱、粘稠、易凝固结晶和气化等工况;

(4) 操作条件的变化,如介质温度、压力、浓度的变化。有时还要考虑到从开车到参数达到正常生产时,气相和液相浓度和密度的变化;

(5) 被测对象容器的结构、形状、尺寸、容器内的设备附件及各种进出口料管口都要考虑,如塔、溶液槽、反应器、锅炉汽包、立罐、球罐等;

(6) 其他要求,如环保及卫生等要求;

(7) 工程仪表选型要有统一的考虑,要求尽可能地减少品种规格,减少备品备件,以利管理;

(8) 工艺专利商的具体要求。

(9) 实际的工艺情况:

① 考虑被测对象是属于哪一类设备。如槽、罐类,槽的容积较小,测量范围不会太大,罐的容积较大,测量范围可能较大;

② 要看介质的物化性质及洁净程度,首选常规的差压式变送器及浮筒式液位变送器,还要对接触介质部分的材质进行选择;

③ 对有些悬浮物、泡沫等介质可用单法兰式差压变送器。有些易析出、易结晶的用插入式双法兰式差压变送器;

④ 对高黏度的介质的液位及高压设备的液位,由于设备无法开孔,可选用放射液位计来测量;

⑤ 除了测量方法上和技术上问题外,还有仪表投资问题。

综上所述,变送器的选型,从技术上要可行,经济上要合理,管理上要方便。

倒扣分 发表于 2012-7-4 17:43:48

搜到的,与楼上相同了!
按时发生 发表于 2012-7-4 20:20:08

不 错 ,这是 常见问题

pk360 发表于 2012-7-4 22:56:29

罗斯蒙特的差压变送器我们用得比较多

不着边际 发表于 2012-7-5 01:32:49

注意温度、材料、安装方式

pisen 发表于 2012-7-5 04:09:09

爱对方 发表于 2012-7-5 06:45:29

关于双法兰选用的条条框框我就不多说了,海友可以看看楼上的帖子,我只根据自己的使用经验说说:
一.双法兰测量范围相对比较大,所以在要求测量大量程的设备上时,一般2m以上时用双法兰变送器,当然还要根据具体情况,塔,反应器用的比较多吧,储罐之类的用雷达比较多。
二.在具体选用双法兰时有几点是需要注意的:
1.根据取压口位置及双法兰安装位置确定双法兰毛细管长度。
2.根据取压口距离确定双法兰迁移量,公式大家都知道吧,就是迁移量=ρgh(ρ是填充液密度,h是取压口间距离,如果是界位测量,则ρ为两种介质密度差)。
3.根据适用环境温度选用合适的填充液,比如寒冷地区选用低温型硅油等。
4.双法兰一般要配短管,方便以后维修,短管可以灌充隔离液及冲洗,同时短管可以配适合双法兰的配对法兰,便于安装,因为像罗斯蒙特和EJA的双法兰都没有HG标准的法兰接口,一般都会用ANSI标准。
以上是在设计过程中遇到的几个选型问题,仅供大家参考。