黄昏了 发表于 2012-7-5 14:34:19

学习了:shutup:

内芯里 发表于 2012-7-5 15:52:29

我认为不应加截止阀,选双法兰的目的就是为了防堵,加截止阀都不堵,又何必用昂贵的双兰差变,精度也降低了,不如就用普通的差变。

童年记忆 发表于 2012-7-5 17:10:39

根据介质的特性来确定是否安装阀门,仪表是为工艺服务,在工艺允许的范围内,才能谈到是否维护方便,大家说呢?

另:图中的双法兰是很老式的变送器了,现在为安装方便,都采用单毛细管双法兰,比起双毛细管,精度有所提高,价格略有下降,

青春岁月 发表于 2012-7-5 18:28:49

哥们,我敢说,你这安装地点,中午和晚上测量的就不一样了,还那么长的毛细管?被忽悠了吧?是不是要紧的测量点?如果是要紧的测量点,赶紧想办法换其他的,不要紧的也就算了