康师傅 发表于 2012-7-4 04:41:46

高温管道装压力表

500℃(最高可能达到600℃)管道上装压力表用冷凝毛细管可以将温度降下来吗?是否需要采用其他降温(隔热)措施。

另外,空间不大,但是管道较多,而且都是300℃以上的介质,这会不会影响冷凝圈的散热效果
如果用冷凝圈大概要多长

来踩踩 发表于 2012-7-4 07:18:06

加上散热片及冷凝圈效果能好点。

冰雨 发表于 2012-7-4 09:54:26

加装冷凝圈就可以了,其正式名字就叫缓冲管,主要有降低震动及冲击的作用,还可以对温度较高介质起到一定散热作用,以保护压力表及降低压力表温度影响误差。而部分压力表接头孔口处的阻尼螺钉,是通过减小流通面积的方式起到节流缓冲效果的。主要是对介质压力脉冲有用。

俺弄吃 发表于 2012-7-4 12:30:47

另外,空间不大,但是管道较多,而且都是300℃以上的介质,这会不会影响冷凝圈的散热效果
如果用冷凝圈大概要多长

不说再见 发表于 2012-7-4 15:07:07

取压管适当延长也是一种措施

宝乐婶的烦心事 发表于 2012-7-4 17:43:27

加个小冷凝罐就行了

誓言 发表于 2012-7-4 20:19:47

再者选择耐高温压力表!

阿凡达 发表于 2012-7-4 22:56:07

一般情况下,安装冷凝弯就能解决,如果温度还降不下来,就用带散热片的冷凝弯

黄昏了 发表于 2012-7-5 01:32:27

如此高的温度,压力表最好采用防护措施,方法楼上已有说明。

似爱非爱 发表于 2012-7-5 04:08:47

建议加一个隔离罐,既起到隔离介质的作用,又可降低温度,同时选择带散热片的耐高温压力表。
页: [1] 2