大家谈谈在维护双法兰差压变送器测量液位或界位过程中遇到的问题,或者调校经验吧!

欢喜缘 发表于 2012-7-5 06:45:00

碰到槽或塔加装引压短管再装根部阀和液位变送器物料就容易堵塞引压短管引起液位检测不准,如果堵塞连根部阀前段也堵那就得空槽空塔再维护,碰到这类堵的检测就得选用凸型膜片的变送器检测而不选用平膜片变送器,凸型膜片变送器就是凸膜片直接插入槽或塔体内,这样做就碰不到堵的问题只等变送器坏了,也就不装根部阀了.所以都需要根据实际状况再定,为了更安全更经济来生产.

沃尔什 发表于 2012-7-5 09:21:20

双法兰液位变送器可安装于上取压口以下任意位置,迁移量只与两取压口间距有关。据有关专家提示,变送器不要高于上取压口,不知何故,没有验证过。

okyes 发表于 2012-7-5 11:57:40

这个我不太清楚,来这里学习一下,2楼说的比较全面

小空分 发表于 2012-7-5 14:34:00

大家谈谈在维护双法兰差压变送器测量液位或界位过程中遇到的问题,或者调校经验吧

1、安装位置不能高于检测点,否则易造成测量偏差
2、测量点不能负压,否则容易损坏膜片
3、检测介质不能有尖锐结晶,否则易损坏膜片
4、定期检查膜片

此拉斯 发表于 2012-7-5 17:10:20

\"据有关专家提示,变送器不要高于上取压口,\"这是因为变送器的膜片受的是负压,容易损坏!