pk360 发表于 2012-7-5 14:33:02

伴热安装

1、仪表伴热用的疏水器是否可以垂直安装, 选用的是spirax sarco 的 TD16,热动力型
2、如果采用回水管集中回水,是不是一定要加止回阀(单向阀)
3、冷凝回水管可不可以太高呀

龙卷风 发表于 2012-7-5 17:09:23

1、仪表伴热用的疏水器有的可以垂直安装,要根据测量原理来确定。
2、如果采用回水管集中回水,不一定要加止回阀(单向阀)。
3、冷凝回水管应低于疏水器。