孔板安装要求
孔板在管线上安装要求? 主要是根据配管情况和 孔板的孔径比β来选择孔板上 、下游直管段的问题孔径比β在满足工艺压损条件下 一般选择0.55~0.65对应的上游直管段为10~20D下游为6~7D (D是管道直径)
当然越宽裕越好,注意上下游的温度计套管插孔别在这个范围内安装
[ 本帖最后由 hwindforce 于 2009-2-25 15:23 编辑 ]附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川 楼主怎么升的3年级? 3年级能贴图 发附件了不? 通过“控制面板”中的“积分交易”来进行升级 哈哈,终于能上传附件了 谢谢4楼 可以看看上面的高手写的升级指南