压力取源部件为什么要安装在温度取源部件前?
根据规范,在同一管段上,压力取源部件要安装在温度取源部件前,请大家分析一下原因。 你说的是什么规范上的,说明一下!或者截图也行! 测压点前要有一定的直观段,防止压力波动,引起测压不准 由于温度测量需要插入温度套管,将对介质在管道中的流速,压力等(特别是管径小的管道)参数产生一定的影响,从而影响所测数值的真实性和准确性。相应的规范上也有一定的要求,可查阅! 同意四楼的. 温度装在压力前,测出来的压力就会不准 四楼说的有道理 温度套管在前面你测的压力不准 原帖由 KYLE.LEE 于 2009-2-24 17:20 发表由于温度测量需要插入温度套管,将对介质在管道中的流速,压力等(特别是管径小的管道)参数产生一定的影响,从而影响所测数值的真实性和准确性。相应的规范上也有一定的要求,可查阅! 此要求是《自动化仪表工程施工及验收规范》GB 50093-2002规定的。