相约 发表于 2012-7-4 04:38:38

现场仪表!安装时怎样才能有条不紊?

仅讨论现场仪表!
作为一个工程的仪表安装负责人!要如何才能顺利、有序、完整的把现场仪表安装完毕。
希望大家把你们宝贵的经验分享给大家。

以下说说我的感受
我做了几个工地了。仪表给我的感觉是,杂!散!乱。
杂:是种类繁多。
散:是安装位置散。甚至由于施工图设计的原因,很多管道上仪表自控专业位置很难找,有的需要自控专业去联系工艺专业开孔。
乱:很多仪表是“自控专业配合工艺专业施工”,乱象由此而生。(1)什么时候安装需要看工艺进度,怎么安装需要仪表去配合,忙的时候会出现“自己管自己,谁都不配合谁”。(2)自控专业配合管道专业施工,而图纸这些地方常常出现问题,也难办,谁都不想管。

我自己思考的处理办法:
杂:自己仔细看图纸
散:把仪表分类,分为可控和不可控两部分,可控的部分及时拟好施工任务单分配到班组,过程中及时检查,纠正问题,不可控部分多和其它专业联系,但是关键还是多检查,进度心中有数。
乱:功力不够,请大家帮忙。使自己在各专业中能游刃有余。乱而有序。

小玩偶 发表于 2012-7-4 07:14:58

这个议题很好,大家探讨一下,我谈谈我的思路:

仪表安装的前提条件是:
1、所有仪表到位
2、所有仪表安装材料到位
3、现场安装仪表的位置,工艺及设备做相应的开口
仪表表安装时,一般是根据每个装置的特点来进行界区的划分,这种划分用PID图最有说服力,安装时将所要安装的仪表的仪表准备好,至现场安装,但是安装过程肯定出现一系列问题(比如法兰连接尺寸不符、工艺或设备无开口,仪表插入深度不符,采购仪表有误等),出现这种得一一解决。
仪表安装完毕,还需要对单台仪表进行调校,之后是DCS就位后,还需要进行系统联校,之后再对进行相应的联动试车。

收费员 发表于 2012-7-4 09:51:18

1、落实仪表及附材是否到位。2、根据工艺及设备安装进度对照图纸号点,取一次点。3、根据仪表数量提前做部分仪表保护箱及支架等。4、根据操作室位置固定机柜、操作台、底座并完成系统连接及组态。5、在与工艺不打架的情况下,落实电缆走向及桥架安装方案。6、根据工艺进度安装现场仪表,配导压管、穿线管。7、跑电缆,按线标接线。8、单调现场仪表,二次仪表,最后联调。

ADJF 发表于 2012-7-4 12:27:39

楼主说的是仪表安装过程中的问题,也就是说项目施工过程的问题,本人正在大型工程建设项目中,个人认为,要彻底解决这个通病就要跳出现有的习惯性思维,建议如下:

作为仪表负责人,个人认为要干好要求很高,除了精通仪表业务之外:
1、首先要熟悉工艺流程和基本工艺要求,这样对仪表的选型、定点、标定和调整都比较好。

2、还要熟悉PLC这一块业务,应为自动化和仪表紧密相关。仪表数据的显示和控制要考自动化来完成。

3、在项目推进的每一阶段,要提前规划好仪表的布局、安装、协调事宜。胸中有全局。

4、要注重协调。有想法、有建议不要窝在自己肚子里,要及时在工程进度会上说,要尽早向相关领导反馈。并做好与工艺和自动化的沟通、配合。

守分安常 发表于 2012-7-4 15:03:59

由于仪电的施工往往在整个工程的最后,而到工程末期,甲方往往希望赶工期,前期土建的施工耽误无人过问,到了仪电施工的时候,说不定连大领导都要过问进度情况,所以,在做施工计划时前期的准备工作一定要安排好,然后向领导汇报,必须给仪表电气专业所留出来的时间,然后在推出中交的时间,以理服人。

私聊啊 发表于 2012-7-4 17:40:19

仪表施工和机械、工艺以及自控**叉是最多的了。时间上要据理力争,可以帮机械土建赶工期,但不能帮其擦屁股。工作进入前核实仪表数量以及相应配件,有些业主需要仪表安装前进行校验的,一定要提前进行。具体进度,楼主说的可控和不可控分开,以及3楼说的提前熟悉工作量,工作前赶;在机械口工作后期,可根据情况,完成具备条件的一些工作——当然安全第一,包括人身和仪表,仪表被机械的损坏了最后也会自负盈亏的。对不可控的部分,在项目会议上尽量多提,争取主动。

童年记忆 发表于 2012-7-4 20:16:39

都给出你们的真知灼见吧

阿凡达 发表于 2012-7-4 22:52:59

做好技术准备和施工准备,按工序施工:
1。材料准备:领料、入场检验;
2。仪表设备出库、仪表校验、检定;
3。仪表支架、一次阀预制;
4。电缆桥架安装;
5。接线箱安装;
6。主电缆保护管施工;
7。主电缆敷设、校接线;
8。现场仪表安装:变送器等,流量计和调节阀随配管安装;
9。分支电缆施工,敷设分支电缆,校接线;
10。导压管、仪表风线施工;
11。伴热线施工;
12。系统联校;
13。试压、气密;
14。保温;
15。单机试运;
16。开工保镖;
17。交工验收。

女女吧 发表于 2012-7-5 01:29:20

呵呵 弟兄们说的不错 都很有见地!很有道理!
依我看啊 有两点可解决:
1、自控仪表的人当副总级的安装负责人。
2、第一条达不到的话,可考虑自控仪表安装这块单独找个施工队,不要和主装置安装施工队是一家,互相监督、负责。

龙卷风 发表于 2012-7-5 04:05:40

感觉说的很好的