okyes 发表于 2012-7-4 22:51:04

隔爆铂热电阻数据

数据表里有:


保护管直径:                  12MM
精度:                           A级
接线盒防护等级:
防爆等级:                      d II CT6
安装形式:                      固定螺纹
法兰标准及等级:
法兰尺寸及密封面:
螺纹规格:                      M27*2
电气接口尺寸:               M20*1.5

备注:                           PN6.4


哪位大侠能详细的说说在对此仪表进行招标时技术说明所要注意的问题吗?特别是“螺纹规格与电气接口\"我理解的电气接口为热电阻与设备的连接形式。

[ 本帖最后由 工控学徒 于 2009-2-26 09:25 编辑 ]

欢喜缘 发表于 2012-7-5 01:27:25

都得提出

工控人 发表于 2012-7-5 04:03:45

对招标时我想有了数据表附件后不会存在参数错误;所以重点请大家放在      螺纹规格:                      M27*2
电气接口尺寸:               M20*1.5         
请大家说下电气接口是什么?有的说是仪表穿线孔,有的说是仪表与设备安装的尺寸;到底哪个说法是正确的啊?

[ 本帖最后由 工控学徒 于 2009-2-26 10:31 编辑 ]

打飞机 发表于 2012-7-5 06:40:05

螺纹规格:   M27*2    是指热电阻装入安装突台的螺纹规格:公称直径27mm,   螺   距   2mm
电气接口尺寸:    M20*1.5   是指仪表与电缆密封头的螺纹连接形式:公称直径20mm,   螺   距    1.5 mm

notebook 发表于 2012-7-5 09:16:25

原帖由 KUIK 于 2009-2-26 14:05 发表
螺纹规格:   M27*2    是指热电阻装入安装突台的螺纹规格:公称直径27mm,   螺   距   2mm
电气接口尺寸:    M20*1.5   是指仪表与电缆密封头的螺纹连接形式:公称直径20mm,   螺   距    1.5 mm

宝乐婶的烦心事 发表于 2012-7-5 11:52:45

接线盒的防护等级也要提出啊,一般用IP65。电气接口是指电缆的出口尺寸,要根据它来确定防爆密封头或防爆挠性管的螺纹规格。

女女吧 发表于 2012-7-5 14:29:05

恩,明白。
原来还有那个电气接口,我购买的时候都忘记标明这一点了。

此拉斯 发表于 2012-7-5 17:05:25

螺纹规格只的是温度计与工艺管道的连接形式,为螺纹的,压力高的话用法兰固定的。而电气接口为热电偶测得的毫伏信号出热偶接线盒的口径,一般连挠性软管。
页: [1]