誓言 发表于 2012-7-5 13:07:10

一是要按照图纸施工,再就是压力测点要放到温度测点前面,因为温度计有套管,流体流过的时候会产生干扰,会影响压力测量,监理说的对,一切都是要按照规范来的,不能为了美观。

冰雨 发表于 2012-7-5 14:25:20

监理的意见正确的话就按人家说的去办。

3染发 发表于 2012-7-5 15:43:30

按图施工吧.这样验收好些

pisen 发表于 2012-7-5 17:01:40

监理也是没事找事来做了,一跟破循环水管上温度、压力哪个装在前面,能有多大影响?

作为施工来说估计要考虑点其他因素了,这么小的事情都要挑问题。

俺弄吃 发表于 2012-7-5 18:19:50

对精度要求高的压力仪表应装在温度检测点前,压力表无所谓装前装后,考虑美观也很重要。如果你是业主那就你定,如果你是施工单位那就听监理的,或叫业主定。
页: 1 [2]
查看完整版本: 今天碰到个不讲理的监理