ADJF 发表于 2012-7-5 03:59:44

想请教电仪车间人员如何配置?工资如何来定!

就是需要多少人员?电工多少?仪表工多少?什么职务?多少工资待遇?
我公司的规模比较大,预计电仪人员在20左右!

放心去飞 发表于 2012-7-5 05:56:59

具体说一下你们公司的规模,仪表方面的控制点数量,电气变电站规模和现场电机的数量。定员是根据公司岗位的工作量来定的,工资是根据你公司的效益来定的。

奥术符文 发表于 2012-7-5 07:54:14

我们公司是将电气仪表合并到一起管理了(为了节省人力),技术活是各干各的,这样比较累,因为用很少的人干很多的活,没有分车间,就像消防队一样,哪里出问题就跑哪里;至于工资嘛,当然得根据实际情况定,比如老师傅和班长之类的肯定待遇要好些,一般的维修工就和操作人员差不多就行了,呵呵!!

给一个组织机构图:

[ 本帖最后由 zlky2005 于 2009-3-3 21:07 编辑 ]附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川

此拉斯 发表于 2012-7-5 09:51:29

看当地的水平

森德罗斯 发表于 2012-7-5 11:48:44

四天要上两个白班和一个夜班,合计工作已大于24小时(夜班肯定大于8小时),全月已超过法定的21天,仪电人员辛苦呀,作为主管要尽可能多为手下争取点待遇,不断给领导灌输仪表是企业灵魂,技术含量高等观点,电气高压特殊作业呀,搞不好要出事故呀。。。至少要和一线工艺同等待遇吧。

黄昏了 发表于 2012-7-5 13:45:59

控制点大概2000多个,变电站是3500KV,两个8000KW的变压器,电机大概200多台!

沃尔什 发表于 2012-7-5 15:43:14

估计你厂的规模在3--4套装置,配套的共用系统不算在内,电仪加在一起20人不算多,可能是少了一点。
单位正副领导(肯定要负责技术,不像国有企业,领导是领导,技术管技术)两名,各负责仪表和电气,仪表技术人员还需要三名,电器的技术人员还需要2名,至于工资水平要看你单位的效益以及当地的工资水平。另外仪表工的工资要比其他工种高一些。

write 发表于 2012-7-5 17:40:29

搂主细心点啊,变电站3500KV什么概念,部门电仪人员的配置主要看人员结构,技术骨干多的话配置可少一点,一般水平员工多的话,配置相对要多不少才行,另外考虑企业生产班次和老板的人力资源管理理念和制度。
页: [1]