阿什顿 发表于 2012-7-5 06:35:17

420MA的仪表信号用DJYVP2R 1X2X1.0的电缆最远能传输多远信号不会衰减?

4-20MA的仪表信号用DJYVP2R 1X2X1.0的电缆最远能传输多远信号不会衰减?

此拉斯 发表于 2012-7-5 09:11:37

控制室的电源按24V计算,现场仪表电源电压最小值按24(1-10%)计,用允许的回路压降除以20mA,得出允许的线路电阻,用允许的电阻值除以每米导线的电阻值,便可得出导线长度,除2便得电缆最远距离。

沃尔什 发表于 2012-7-5 11:47:57

主要取决于4-20mA电流信号的负载能力,定义保证4-20mA信号不变的最大输出电压为U,
则导线的最大电阻R=U/0.02, 在根据DJYVP2R 1X2X1.0的电缆导体的电阻率和截面积计算出R/2(由于是两根线)导线长度。即为要求的答案。
在实际应用的,还应考虑终端DCS系统的采集取样电阻时,应去除该取样电阻值,再计算导线长度。

ADJF 发表于 2012-7-5 14:24:17

二楼回答正确,补充:DJYVP2R 1X2X1.0的电缆 的导线电阻率=0.0175欧姆/米,计算电缆长度要乘以2,电流是回路。。。。
提醒楼主要考虑两方面因素:
1.4~20MA的带负载的最大能力,即负载电阻   2、考虑负载的最低工作电压,

收费员 发表于 2012-7-5 17:00:37

谢谢两位,但还是不大懂啊,能否列一个具体的例子啊!谢谢.最典型的两线制压力变送器的4-20MA和DCS输出4-20MA控制调节阀这两类如何计算?

[ 本帖最后由 hua_fan 于 2009-3-4 21:43 编辑 ]