电伴热如何计算电负荷?
电伴热如何计算电负荷?伴热电缆如何计算负荷? 电伴热的供电方式有220V DC和380 DC 可选,常用的为220V DC,一般由现场配电箱(内含空开及接线端子)统一配电。
至于电伴热的电缆无需计算,它是根据每一个所需伴热的管道、设备、仪表等的伴热功率所提出电缆的具体型号。
以上两个问题是由工艺、仪表、管道专业提出所需要的电伴热的维持温度(即伴温度),然后剩下的全是由电伴热厂家进行的相关计算,包括用电方案及伴热功率。 我现在用伴热电缆
给我们的流量计
导压管伴热用。
大概也就是25米不到。 我用过一种伴热电缆上面就写着每米多少瓦的标识,这样就能算出25米有多少功率了,你可以看看是否有标识,或者问一下厂家。
也不知道我说的是否正确,供参考。 主要考虑伴热温度范围,工作电压,电伴热所需长度不能太短,否则可能不热。最短要1米以上。具体数据要看电伴热厂家提供的产品数据了 呵呵 我是厂家的....
有需要随时咨询我
伴热电缆的型号规格很多 要看你具体使用的是啥型号的 很简单,打个电话给我就解决了.
科莱斯(无锡)伴热设备科技有限公司
王世成
13942864482