spring 发表于 2012-7-4 04:29:48

关于汽包液位测量

锅炉汽包液位测量经常使用差压变送器加平衡容器来测量,比较麻烦,请问能否使用毛细管式差压变送器测量,我担心蒸汽密度变化对测量有影响,大家讨论一下。

俺弄吃 发表于 2012-7-4 07:06:08

汽包液位可以使用双法兰差压式液位变送器,我公司现在就用的四台,运行很稳定,不存有应密度变化影响测量精度的问题.不过在定贷时必须说明详细的参数:工作温度,设计温度,工作压力,设计压力,以及被测量值,法兰形式,大小,执行的标准

阿萨德 发表于 2012-7-4 09:42:28

我公司锅炉汽包液位测量全是使用差压变送器加平衡容器来测量的,但并没有感到麻烦呀!尤其在75T/H的锅炉上使用效果非常好,与就地的双色水位计,磁翻柱水位计都能一一对应,对称布置的两个差压变送器一般相差不到10毫米,使用效果显著,获得值班员较多好评.我公司小锅炉如20T/H水位使用过程中,容易出问题居然是双波纹差压计.

来踩踩 发表于 2012-7-4 12:18:48

平衡容器测量汽包液位是最经典的测量方法,可以最大限度补偿汽包内温度压力变化对水位的影响,毛细管是不能补偿的 

此拉斯 发表于 2012-7-4 14:55:08

现在汽包液位不需要考虑这么多的因素,直接选择E+H公司的高温高压型导波雷达,效果非常好,有很多的应用业绩。

放心去飞 发表于 2012-7-4 17:31:29

      我虽然没用过,但我认为不一定合适。因毛细管式的差压变送器内部充的硅油不能应用在温度很高的地方,像锅炉汽包这样的液位,介质温度肯定很高,所以不合适。

ADJF 发表于 2012-7-4 20:07:49

为什么毛细管的不能补偿呢?在同一个连通器里,只要气相压力变化,液相压力也跟着变化的阿,愿闻其详!

pisen 发表于 2012-7-4 22:44:09

建议 KTEK磁翻板+磁致伸缩一体式测量系统
建议用磁翻板+磁致伸缩,磁翻板实现就地显示,磁致伸缩实现远传
KTEK品牌:
磁翻板: -195℃-538℃真空-31MPa    2.54mm
磁致伸缩:-195℃-427℃真空-21MPa    0.01%FS

应该是够用了

pk360 发表于 2012-7-5 01:20:29

其实,平衡容器的作用就是提供温压补偿,减小气包压力及温度变化对介质密度的影响,对于变送器来说,选型主要要考虑到温度及压力要求,出了平衡容器则不存在有温压补偿。

黄昏了 发表于 2012-7-5 03:56:49

浮筒可以考虑。
雷达没有用过,
差压用的比较多。
页: [1] 2
查看完整版本: 关于汽包液位测量