双向流量测量问题

[复制链接]
发表于 2012-7-5 03:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一合成氨企业新建分厂,两厂拟配管互用(A至B或B至A)物料(高压氮氢气、液氨、半水煤气、蒸汽等)以备不时之需,我计划在各自分厂配用涡街流量计、高压透镜垫孔板(氮氢气)。但压降损耗惊人,长期使用肯定不合算,现请教有没有能够切换测量双向物流的流量表呢?
发表于 2012-7-5 06:33:01 | 显示全部楼层
热质式好像能够双向的,超声波和电磁以及质量流量计都能双向的!
发表于 2012-7-5 11:45:41 | 显示全部楼层
这个是有的,一般都电磁流量计 设置下就可以了 。
发表于 2012-7-5 14:22:01 | 显示全部楼层
楼上注意下电磁流量计是不能测楼主所说的高压氮氢气、半水煤气、蒸汽的  液氨的腐蚀性太强,传感器选型要注意。
有一种叫做多声道超声流量计可以测量双向流,不过应用比较少,我觉得还是再设置旁路再反向安装流量计,设上阀门切换比较稳妥、经济、可靠
发表于 2012-7-5 16:58:22 | 显示全部楼层
可考虑使用A+K平衡流量计双向测量;如还不满足只有使用罗斯蒙特的质量流量计了一定可以