用变频调速调节液位怎样设置PID参数好?
用变频调速调节液位怎样设置PID参数好?与常规调节器的PID参数设置有何不同?有哪些地方须要注意? 个人认为变频调速的反应速度比调节阀慢,所以各PID的参数选择应该比调节器调节时要选择强一些。另外还要根据工艺要求注意给变频器的信号选择。 我们这也用过调节器输出给变频器,反映就是慢,到现在也没成功。 变频器都自带有调节器的,也可以用的。 变频器如果带的是离心泵的话,频率的改变直接导致速度的改变,速度和泵的扬程是二次方关系(流量是一次方,功率是3次方)。在低频率下运行,可能会造成泵在运行,而管道的出口没流量。所以要在变频器上加个最低限,这个最低限就是管道出口有最小流量时的频率,一般在20-30HZ。也就是缩小对应的范围,从4-20mA对应0-50改为4-20对应30-50hz. 单纯的从PID参数设置方面来讲,实际上是没有区别的,也需要按常规调节器的PID参数的设置方法来进行PID参数设置。