大压差调节阀如何选型?
最近由于工作需要设备改造,要求有大压差调节阀调节气体。现在对这方面的情况不了解,请指教? 采用角阀,可以实现大的压降。 前后压差大可以选调节蝶阀 可采用多级降压调节阀. 应该选择直角阀或针阀,蝶阀肯定不行。蝶阀在控制阀中也很少采用。 应该使用角行程阀 大压差调节阀的选型:首先要看压差有多大,对于10MPa以上的高差压,可选用高压角式调节阀(内件为柱塞或笼式结构,相对来说笼式自平衡能力更好一些,阀芯磨损小)。如果是2.5MPa左右,则选用双座阀或笼式阀均可,主要还是考虑到自平衡能力,而普通单座阀大压差条件下则关不死,当然还应从介质方面考虑。4.0MPa左右角阀可以考虑。关键不知您用在何种场合。 我看要具体问题具体分析的。一般来说角阀或单座阀比较合适,其结构比较适合耐高压,并且调节性能优良。当然Cv值的计算还是需要的,以便选择口径,但是一般这种阀门由于高压差计算时正常工况的Cv值都非常小,选择口径时尤其要考虑流体介质是否流速有要求,高压差阀门流速就会很大,阀门的口径选择很关键以便控制流速,另外阀门的材质也需要考虑。如果流体介质饱和蒸汽压等也是要注意的地方。还有就是噪音等因素。总之要考虑的地方很多。 同意9、10楼说的。大压差环境下选阀,肯定不能选择压力恢复能力强的阀(球阀、蝶阀),只能选择单座阀或角阀。选择的办法,9楼都说了,我就补充一点,对于单座阀,高压差时,还有一种迷宫阀可以用,流道弯弯曲曲,把压力逐步降下来,也可以有力避免空化的情况。 大压差环境下还可以选用套筒式的调节阀