不掉眼泪
发表于 2012-7-5 16:50:21
1.这样串联可以,但因为是串联,LOOP中如果有断路两个系统均受影响。
2.用隔离栅1输入2个输出。
3.还有一个办法,变送器进入一个DCS,利用这个DCS中剩余的AO通道,将信号输出到另外一个系统。
[ 本帖最后由 s1j2 于 2009-3-15 09:33 编辑 ]
不说再见
发表于 2012-7-5 18:08:31
发生断路的主要是现场表和现场线路,室内机柜(线接好)侧是不容易出现问题的。加了分配器也并不能避免现场侧的问题,相反分配器本身就是一个故障点。所以机柜间串联是可行可靠的。