记忆中的你 发表于 2012-7-5 11:36:49

E+H的PH分析仪用6.86还是7的标定液

看了一些资料上说PH=7的溶液电导率小,一般用6.86。在现场也的确见有工程师用6.86和4标定过。
但E+H的资料上说是用ph4和ph7标定,有些糊涂。
是不是用ph7最好,但因为溶液不好配,退而求其次可以用6.86?

搞基唧 发表于 2012-7-5 12:54:59

用ph7最好,但因为溶液不好配,退而求其次可以用6.86。对了!

守分安常 发表于 2012-7-5 14:13:09

呵呵,竟然猜对了。多谢

忧伤世界 发表于 2012-7-5 15:31:20

负责任的告诉你 不要用6.86的校正 会造成较大误差 PH7的标准溶液为完全可以自行配置。

小玩偶 发表于 2012-7-5 16:49:30

第1个问题:
E+H和梅特勒的PH分析仪表的设置里面,都有缓冲液组的选择,例如梅特勒,b1=梅特勒缓冲液,b2=NBS缓冲液,举例:b1就代表4.00 7.009.00 这系列,b2就代表 4.00 6.86 9.18等;
--具体哪个组对应哪些系列,要仔细看说明书,或者查资料,我仅举例;
有的甚至有3个组,或者第四个组---自定义--其实也跟一种标定方式有关
E+H的缓冲液选择记得要输入一个二级密码

第2个问题:
不要用6.86直接代替7.00,这个附近的基本是玻璃电极的零点电势,会造成整个校正曲线偏移,人为造成误差;所以一定要选对缓冲液组;另外的方法,见下面

第3个:
E+H和梅特勒都支持手动输入缓冲液数值的选项--具体术语,由于二者不同,我就不翻资料了
这种方式的好处显而易见,灵活--不用重复设置参数组;再就是,有些电极是不带温度探头的,即ATC模式不可用,这时候就可以查缓冲液包装上的温度对照表,根据室温输入最合适的缓冲液当前PH值,例如9.18碱性缓冲液最易受温度影响,在室温下就可能查到是9.25;
可以提高PH的测量精度

相约 发表于 2012-7-5 18:07:40

多谢icetide
页: [1]
查看完整版本: E+H的PH分析仪用6.86还是7的标定液