康师傅 发表于 2012-7-5 07:41:58

测量蒸汽流量的差压变送器安装后初次起动的操作步骤

测量蒸汽流量的差压变送器安装后初次起动的操作步骤

1)检查各个阀门、导压管、活接头等是否连接牢固;

2)检查二次阀和排污阀是否关闭,平衡阀是否关闭;

3)稍开一次阀,然后检查导压管、阀门、活接头等,如果不漏就把一次阀全开;

4)打开排污阀,进行排污后,关闭排污阀;


5)拧松差压室丝堵,排除其中的空气;


6)待导压管内充满凝结水后方可起动差压变送器;

7)起动差压变送器应按以下顺序操作:打开正压阀,关闭平衡阀,打开负压阀。此时仪表已起动完毕。

相约 发表于 2012-7-5 09:39:13

两个小问题:
1.怎么判断导压管是否充满凝结水?
2.第7步的关闭平衡阀操作,平衡阀是什么时候打开的?

奥菲斯1 发表于 2012-7-5 11:36:28

原始状态应指所有阀门均处于关闭状态,平衡阀应在打开正压阀或负压阀前先打开。

欢喜缘 发表于 2012-7-5 13:33:44

1.你说的如何判断引压管中是否充满冷凝水的问题,我们一般采用的方法是:方法一,待过一段时间后,比如过一个晚上,引压管中会自然冷却而充满水,至于具体过多长时间,这是一个凭经验的方法,要根据天气、工艺状况、仪表引压管安装情况来确定。方法二:投用表前(即关闭一次阀时),人工灌封液,这适用于那些引压管无法冷却,比如有较强伴热时。
2.平衡阀什么时候打开的问题:仪表停用后,平衡阀一直是打开的呀,难道你停用仪表时不打开平衡阀吗?
不知道你是否满意我的这个回答,有什么疑问,请赐教。

沃尔什 发表于 2012-7-5 15:30:59

应该还要注意打开平衡阀时候,变送器值是否为零

童年记忆 发表于 2012-7-5 17:28:14

问题1:节流装置 一般安装在便于维护的地方 你用一个循环水管 冲淋 管外没有汽化现象就行了(因为是蒸汽)
问题2:没有投用之前 根部阀门都处于关闭状态 因为工艺要吹扫 和 打压 (保护好你的表表)
页: [1]