拉丁教父 发表于 2012-7-5 11:35:51

请教各位海友,安全栅的使用规定。

“本安型仪表要用安全栅,隔爆的不需要”,这句话的出处。

沃尔什 发表于 2012-7-5 12:54:01

有防爆要求的,一定要使用安全栅。安全栅的作用是限制到现场的电压和电流,对于两线制仪表来说,一定要使用安全栅来供电使仪表正常工作。对于防爆来说,并不是使用了安全栅就万事大吉,同时要求电缆线的电感和电容小于规定的数值。用不用安全栅,完全取决你选择的现场的防爆规格。如果现场仪表是本安防爆型的(ia),就必须使用配套的安全栅。在现场仪表取得的防爆证书上,可以找到配套的安全栅型号。隔爆型仪表不需要配安全栅。国外仪表的防爆标准与国内的不同,可以咨询天津的化工防爆所。
安全栅时保证过程控制系统具有安全火花防爆性能的关键仪表,它必须安装在控制室内,作为控制室仪表及装置与现场仪表的关联设备,它一方面起信号传输的作用;另一方面它还用于限制流入危险场所的能量。

童年记忆 发表于 2012-7-5 14:12:11

安全栅最初属于电动单元组合仪表的辅助单元,其主要用途是防爆系统的隔离装置。安全栅将来自危险区的信号经隔离变送,输出隔离的电流信号到安全区,安全栅应用在本安防爆系统中,通过限流和限压电路限制了送往现场回路的能量,从而防止非本安电路的危险能量串入本安电路。
常见的安全栅按结构形式可分为齐纳式和隔离式.
齐纳式安全栅的应用及一些注意点: 电路中采用快速熔断器、限流电阻或限压二极管以对输入的电能量进行限制,从而保证输出
到危险区的能量。
  1、安装位置要有非常可靠的接地系统,该齐纳式安全栅的接地电阻必须小于1Ω,否则便失去防爆安全保护性能,显然这样的要求是十分苛刻并在工程应用中很难保证。
  2、要求危险区的现场仪表必须是隔离型,否则通过齐纳式安全栅的接地端子与大地相接后信号无法正确传送,并且由于信号接地,直接降低信号抗干扰能力,影响系统稳定性。
  3、齐纳式安全栅对电源影响较大,同时也易因电源的波动而造成齐纳式安全栅的损坏。

隔离式安全栅的应用时的注意点:
采取将输入、输出、电源之间相互电气隔离的电路结构,同时符合本安型限制能量的要求。
  1.采用了三方隔离方式,因此无需系统接地线路,给设计及现场施工带来极大方便。
  2.对危险区的现场仪表无需采用隔离式的仪表。
  3.信号线路无需共地,使得检测和控制回路信号的稳定性和抗干扰能力大大增强,从而提高
了整个系统的可靠性。
  4.隔离式安全栅具备更强的输入信号处理能力,能够接受并处理热电偶、热电阻、频率等信
号,这是齐纳式安全栅所无法做到的。
  5.隔离式安全栅可输出两路相互隔离的信号,以提供给使用同一信号源的两台设备使用,并保证两设备信号不互相干扰,同时提高所连接设备相互之间的电气安全绝缘性能。
  因此,对比齐纳式和隔离式安全栅的特点和性能后可以看出,隔离式安全栅有着突出的优点和更为广泛用途,在要求较高的工程现场几乎无一例外地采用了隔离式安全栅作为主要本安防爆仪表,隔离式安全栅已逐渐取代了齐纳式安全栅

不掉眼泪 发表于 2012-7-5 15:30:21

谢谢各位,但还不太确切。

誓言 发表于 2012-7-5 16:48:31

所谓本安,就是本质安全,也就是说仪表在正常或非正常情况下,都不会出现爆炸的威胁!所以必须要采用安全栅来限制仪表电路产生火花的大小!而隔爆则是有仪表外壳的结构来杜绝仪表内部的爆炸,不会引起周边爆炸,即把爆炸隔离在仪表内部!所以不需要安全栅.

乖乖女 发表于 2012-7-5 18:06:42

我也有点困惑,隔爆是针对表的,当表内充斥爆炸性气体的时候 如果有点燃能量则在内部爆炸 外壳能承受内部爆炸性混合物的爆炸压力并阻止和周围的爆炸性混合物传爆,但外壳如何能限制沿着电线电缆进入控制室的能量?