工控之家

 找回密码
加入工控之家

调节阀在喘气

[复制链接]
发表于 2012-7-5 05:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
带电气转换气的调节阀在喘气
打自动位置,用来平衡温度的。
现在打在自动跟踪,开关时进气和出气的声音给平时大很多,要怎样处理?
发表于 2012-7-5 09:37:28 | 显示全部楼层
调整PID参数,避免调节阀振荡,即可解决
发表于 2012-7-5 11:34:43 | 显示全部楼层
谢两位兄弟
发表于 2012-7-5 13:31:58 | 显示全部楼层
还一个可能是阀门定位器里的参数可能不对,见维修的人演示过,FISHER DVC6000PD的定位器,具体是那个参数记不住了
发表于 2012-7-5 15:29:13 | 显示全部楼层
见过乐清的EPP1000定位器喘气,在一个位置上下震荡,松一下定位器的节流孔就好了。你也试试
发表于 2012-7-5 17:26:29 | 显示全部楼层
最好不要用电气转换器,用电气阀门定位器性能会得到改善。