洛子峰 发表于 2012-7-5 16:06:28

有关电磁流量计脉冲信号的问题

有关现场仪表,电磁流量计输出为脉冲信号PLS,在选择I/O module时需要按照特殊的I/O类型考虑吗?还是选用一般的DI卡件(计数)就可以了?

3染发 发表于 2012-7-5 16:45:34

在TPS系统中可以用Pulse Input,也可以用Digital Input,我厂只有在频率高时才用PI

收费员 发表于 2012-7-5 17:24:39

一般现在的电磁流量计都是输出标准信号了,像横河的电磁流量计输出的就是4到20MA的标准信号,一般只有测量转速的表才输出频率信号,我们用的CS 3000有专门处理频率信号的模块,而不用普通的DI.

沃尔什 发表于 2012-7-5 18:03:44

原帖由 liuei 于 2009-3-19 19:35 发表
在TPS系统中可以用Pulse Input,也可以用Digital Input,我厂只有在频率高时才用PI

工控人 发表于 2012-7-5 18:42:49

TPS系统的Pulse Input卡最高可以接收20KHz的脉冲信号,可是PI卡比DI卡价格高,小于10Hz的我们用DI卡接收!

电磁流量计,皮带称,智能电度表等,一般都能同时输出mA和脉冲信号,用脉冲信号可以使表上的数字和DCS上的数字一致!
页: [1]