工控之家's Archiver
论坛
›
综合讨论
› EJX910A变送器问题
亮剑
发表于 2012-7-5 16:43:12
EJX910A变送器问题
1、910A如何才能查看到孔板组态信息?
2、那种场合下手操器无法连接到表(已串250欧~700欧电阻)?
不说再见
发表于 2012-7-5 18:01:23
需要安装MVTool,FieldMate组态软件。375只能看到变送器的基本信息,量程范围,位号这些参数。
如果手操器无法和变送器通讯,检查一下是否需要串接250欧电阻,或者检查一下COM接口,必要是修改一下COM口。