有源接线和无源接线的区别 ?
我想知道有源接线和无源接线的区别 ?[ 本帖最后由 marry 于 2009-3-26 13:44 编辑 ] 楼主说清楚点儿,是哪里的有源与无源接线啊?用在什么地方的? 有源接线是指表本身已经有单独供电了,其信号属于有源信号,不用再额外给表供电。无源接线是指必须由电源接线给仪表供电才行。 对于信号线来说没有区别,但是对于仪表和卡件是有区别的,仪表有源的是四线制的,除了信号线还要有电源线,对应的卡件不供电。而无源的是二线制,仪表不另外接电源,对应的卡件带电源。 呵呵.没个工厂跟着师傅学习的人不一样,就会跟师傅学习了很多独自的术语啊...
无源接线,和有源接线....是从现场仪表接到DCS或者是二次仪表上显示. 如果一次仪表(现场仪表)是四线制,即有单独的供电电路.不需要在信号线上陪加电源的就是无源接线.........其他的二线制的仪表就需要有源接线了.在信号线上加个24v的电源老供仪表使用了..
说的有点乱.凑合看吧.呵呵... 如果变送器有电源,信号2路线,那么这个信号就是有源信号;
如果变送器的电源与信号是同1路线,即两线制变送器,这个信号就是无源信号,实际上是电源信号合并在一起了。
[ 本帖最后由 zhaohh3211 于 2009-3-26 09:15 编辑 ] 无源(passive):
典型的就是压力变送器,仪表本身无电源,需要DCS提供;
有源(active):
如4线制(220V.AC Power,4-20mA)的电磁流量计,仪表本身内部有24V.DC电源,无需DCS提供;
E+H电磁流量计(Promag 10P 220V.AC供电): 对于输出电流的描述为:Active: 4...20 mA, RL < 700 Ω
wikipedia中的解释:
Depending on the source of current for the loop, devices may be classified as active (supplying power) or passive (relying on loop power).
页: