女女吧 发表于 2012-7-5 17:18:46

仪表自动化设备统计方:
一、常规仪表四率计算方法
二、过程控制计算机系统四率计算方法及说明
I、过程计算机四率包括系统利用率、硬件完好率、故障率和软件投用率,过程控制计算机系统的检测单元仪表和控制功能部分纳入常规仪表完好率、使用率和控制率方论计算。
2、计算机系统利用率计算      

3、硬件完好率、故障率计算      

4、软件投用率计算                           


注:故障系指系统瘫痪故障。
MTBF——统计期内累计无故障时间 (小时)
MTTR——统计期内累计故障处理时间 (小时)
NH———硬件总数
NS——软件总数
N——完好台件数
T——统计期时间 (小时)
t——单台故障时间 (小时)
t i——单个软件实际投用时间 (小时)
t j——单个软件因工艺停用时间 (小时)
三、常规仪表中台件数统计方法:
1、台数:凡是能组成检测、控制回路的独立单元分别按台数统计。其中包括:
(1)调节单元:控制室的各种调节器,现场各种基地式调节器,组装仪表系列的调节单元器,如果调节器与二次仪表组装成一体,则按一台调节仪表统计。
(2)测量变送单元:差压变送器、压力变送器、温度变送器、温色变迭器、功率变送器、速度变送器、间隙变送器、摄像变送器、毫伏变送器、液位变送器、钢带液面计、远传转子流量计、椭园流量计、涡轮流量计、旋涡流量计、电磁流量计、超声波流量计、负荷传感器、前置放大器及其它各种测量变送单元等。
(3)显示单元:记录仪、指示仪、计算器等。
(4)计算单元:加减器、乘除器、开方器、积算器、继动器、比例设定器、组装仪表系列的运算组件、流量数字输出仪、信号分配器。
(5)辅助单元:油浸开关、气源装置、闪光报警器、可燃气体报警器、遥控板、型表电源装置、高低频位移检测器、载波器、继电器、电气隔离器、阻尼器、跳车放大器、净化器、大功率加热器、计时器、电气冷却器、组装仪表系列的输入输出组件、手操器、火焰监测仪、多点采样器、汽化器及各种型式的安保器、报警设定器、高低值选择器、接口在18毫米以上的气流大功率放大器等。
(6)特殊元件:数控器、称重仪、轴位移测振仪、罐表、工业电视、程控器、独立安装的编程器、浮动充电器、多路控制器、色谱仪、数据处理器、各种分析仪表、射线液位计等。
(7)其它单元:各种转换器(气/电、气/气、电压/电流、电/气)、阀门定位器、定时器、偏差跳闸放大器、仪表电磁阀(接口管径在公8毫米以上)、压力开关、音叉开关、温度开关、流量开关、液位开关、速度开关、电子行程开关、安全栅。
(8)各种类型的执行器。
2、不做台件数统计的仪表:
下列仪表不按台件统计:
(1)—次元件与对应的一次表计算在一起为—台,如孔板、毕托管、热电阻、热电偶、探头、氧化钻头、放射源等。
(2)凡属科研开发、未经鉴定的仪表自动化设备,暂不作台件统计。
四、过程控制计算机和系统台件数统计方法:
1、系统的统计
凡用于生产过程检测、控制、操作、管理,由本地网络设备联接起来的集散系统,以及全部或部分完成上述功能独立的工业控制计算机和微机系统,都作为一个过程计算机系统统计。
2、硬件:设备台数统计
台数:凡是组成过程和计算机系统的具有特定功能的独立硬件设备均分别按台数统计。
(1)主机:包括上位机、集散系统操作站在内的电子单元、组态工作站、工业控制机或微机中的主机等。
(2)外部设备:包括打印机、硬拷贝机、磁盘驱动器、磁带机、穿孔机、光电输入机、电子打字机、CRT、磁鼓、读卡机、绘图机、键盘等。
(3)过程接口设备:包括检测站、控制站、I/0单元等。
(4)网络设备:包括通讯指挥器及数据总站、调制解调器、增幅器等。
(5)附属设备:稳压电源分配箱、辅助操作台、净化间等。
3、应用软件统计
应用软件数:由数字模型组成的,实现装置局部优化,总体优化或稳定化控制、顺序控制、先进控制以及生产管理的应用软件,作为一个应用软件统计。
注:(1)由模块组态的常规检测、控制或先进控制应用软件在仪表回路中统计。
(2)未经鉴定或未能考核通过的应用软件不作软件统计。
4、系统输入输出点统计
无论有无控制柜,均以实际联结使用的点数统计,包括模拟输入输出点和离散输入输出点。
五、回路和回路仪表统计方法
l、测量回路及回路仪表
由测量元件和测量仪表及附件等组成的检测系统按一套测量回路统计。组成测量回路的全部仪表按测量回路仪表台数统计。(不包括质量分析,特殊仪表及报警联锁回路中的测量回路)
2、控制回路及回路仪表
由检测元件、测量仪表、调节器(或遥控单元)、执行器及附件等组成的控制系统,按一套控制回路统计,组成控制回路的全部仪表按控制回路仪表台数统计(不包括质量分析,特殊仪表及报警联锁回路中的控制回路)
3、在线质量分析回路及回路仪表
用来分析或控制某种介质组成的含量和分析某种产品质量的仪表回路,按一套在线质量分析回路统计,组成在线质量分析回路的全部仪表按在线质量分析回路仪表台数统计。
4、用来监测特殊参数和采用特殊仪表(大型机组运行状态在线监测仪、红外测温仪等)有仪表回路,技—套特殊回路统计。组成特殊回路的按特殊回路仪表台数统计。
5、由检测元件(—个或多个),报警器、联锁装置组成的仪表回路,按一套报警联锁回路统计。组成报警联锁回路的全部仪表按报警联锁回路仪表台数统计。
6、仪表同时在二个或二个以上回路时,只统计一次。
六、仪表设备静密封点数的统计方法
凡有一个密封接口处,就算一个密封点,如一个垫片、一个丝扣联接处、一个填料函等。
注:凡用电焊,气焊等焊接处、不做密封点统计,但是只要有漏处,在计算泄漏率时,都算漏点。
七、仪表属工艺原因停止使用、控制的说明如下:
(1)正常生产时,因装置部分设备不使用,其所属的仪表停用,属于生产不使用、不控制,如多台设备中备用设备上的仪表等。”但是生产停用仪表必须处于良好备用状态。
(2)因某种原因装置较长时间不生产或停工检修的装置,仪表属于因工艺原因停用,停控。