关于浮筒液位计的问题?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 03:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我们把远传的浮筒液位计拆了个遍,把里面的浮子也取下来了,最后装上一直是满量程,能不能有手操器调整过来,这是什么问题。是我们把浮子装高了吗。。。可我们装的时候做了标记。。什么情况下会出现这种现像。。
发表于 2012-7-5 05:32:55 | 显示全部楼层
“把里面的浮子也取下来了,最后装上一直是满量程”
按照LZ的意思容器里面是没有介质的。
浮筒液位计基本原理是变浮力液位计,浮子本身的位移很小,1/100mm级的,出现满量程情况的话最好检查下扭力管与表头的连接地方有没有卡住。
发表于 2012-7-5 07:30:11 | 显示全部楼层
楼主说的是什么型号的浮筒液位计,如你所述,如果安装无误,用手操器重新调整零点和量程看看
发表于 2012-7-5 09:27:26 | 显示全部楼层
可以先调整零点,不用很准确在任意值即可,然后进介质观察变化,如果输出发生变化就是调整的问题,如果不变化就要检查变送器是否有问题。
发表于 2012-7-5 11:24:41 | 显示全部楼层
浮筒液位计安装完需要校验的,不校验难以保证测量正确。
发表于 2012-7-5 13:21:56 | 显示全部楼层
我感觉调校的时候首先要按照规程安装,开阀的时候要注意听是否有液体进入,然后根据实际液位估计检查变送器,到现场检查,如果不对(满量程等),最好把备用的变送器换上,看一下指示对不对,如果指示不对,就要考虑是不是浮筒本身哪里卡住了,如果对了就要考虑变送器的问题,人为构造环境,检测一下,如果找不到毛病,就只能给厂家打电话了。如果现场变送器指示正确,就要考虑远传部分是不是出问题了
发表于 2012-7-5 17:16:26 | 显示全部楼层
如果可以确定各部位安装都没有问题,可以检查一下浮筒的参数设置是否与原来一致(浮筒的重量、长度、体积、介质的密度、扭力管的长度等),然后做干耦合,用两点法进行标定,就OK啦。