孔板流量计的差压值
孔板流量计的差压值是如何确定的,例如选取0-25kpa 主人随便提出差压,孔板厂家根据工艺工况及要求再设计,不满足反馈再循环. 会有一个孔板装置的计算软件,可根据相关参数,如管径、测量介质、流量范围、温度、压力、密度(可选项)、粘度(可选项)等,孔板差压可按标准系列,如16KPa、25KPa、32KPa、64KPa等,会有一个最恰当的差压值作为你选型孔板的参数。 同意楼上,海川论坛上就有,可以搜索一下使用。 孔板的差值是根据管道的管径,介质的压力和最大流量等参数计算出来的,如果孔板已经做好了,而且和差压值不匹配,也可以根据孔板的开口尺寸来计算出差压值的大小,调整差压值比调整孔板开口尺寸要容易的多 你只要提供被测介质的参数,厂家就会给计算出差压值。 孔板流量计的最大差压值是多大? 为什么会有如16KPa、25KPa、32KPa、64KPa等差压值那是因为这些数值是一个等比序列,其公比为10的5次开方(经过必要的圆整)得来的 差压值还需要考虑整个系统管网的允许压降的 与介质类型、介质压力等级、允许压力损失等等有关