蒸汽孔板流量计
蒸汽孔板流量计的智能变送器会显示负值是什么原因?(蒸汽冷凝罐在孔板流量计的上方) 有两种可能:一是变送器坏;二是正负向导压管冷凝液不平衡且正向导压管冷凝液远少于负向导压管,可能原因有未等冷凝液充满导压管就投表,造成的后果有指示失真,甚至将变送器膜盒烫坏。 正压室堵塞 冷凝罐在孔板上方这样设计是错的,还是这样也可以使用?谢谢大家赐教 我认为冷凝罐在变送器上方是可以使用的,关键是在变送器投用后要待冷凝罐里的水位保持不变后调整零点!如果冷凝罐内水位不一样会引起很大的误差!