bdsds 发表于 2012-7-5 01:35:52

关于流量批量控制的问题和方法!!

我们公司用了很多流量批量控制系统(如图),需要根据物料瞬时流量和加料总量进行定量控制,一般操作方法是:在一个批次生产开始时,按启动按钮开始本批次加料,由控制器开启阀门,物料开始流入,控制器对物料流量瞬时值进行累积,当达到设定值时关闭阀门,从而完成本批次物料的定量加入;
    问题:以前我们选择的控制阀门是电动开关型的,由批量控制器输出开关信号去控制阀门,经常会出现误差,现在我想用调节型的电动阀,不知道可否实现?特别是批量控制器,很多厂家不能做模拟量输出的批量控制器! 附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川

notebook 发表于 2012-7-5 03:33:08

没有人用过这样的东西么?怎么没有人回答问题呀!晕,提个意见嘛

苹果粉儿 发表于 2012-7-5 05:30:23

感觉出现偏差的原因在于从控制信号发出到阀门关闭需要一定的时间,而这段时间中还会有流量流过。
更换调节型的电动阀想法很好,可以一试。批量控制器、调节阀都采用正作用,开始控制阀门全开,
当累积的流量与设定值偏差小到一定程度,根据偏差大小慢慢将阀门关小,当偏差为零,阀门开度
也为零。这样就可以克服阀门动作滞后引起的偏差。
没有用过,纯粹探讨。

内芯里 发表于 2012-7-5 07:27:38

开关阀控制的时候,有没有设置提前关阀,这个时间能否弥补一定的偏差。你使用的批量控制器介绍一下啊,怎么接线的,能否详细点,我还想学洗一下呢。

[ 本帖最后由 zhaohh3211 于 2009-4-1 08:13 编辑 ]

来踩踩 发表于 2012-7-5 09:24:53

3楼说的有点道理,但是这里要多设定一个值,是哪个偏差值开始阀门动作呢?这个值如何设定,批量控制器,没用过,也没见过,不知道如何使用,往楼主能否提供这方面的资料

不掉眼泪 发表于 2012-7-5 11:22:08

3楼分析的有道理,电动阀开关比较慢,可能是出现误差的主要原因。可以考虑改为气动阀,但要用大功率定位器,阀门要能够快速开关,应该会有很大改善。

按时发生 发表于 2012-7-5 13:19:23

批量控制器控制一般采用开关阀,应该可以达到使用效果,比如在批量控制器一般可以设置两级提前量,在电液阀也可以设置阀门的开关速度,通过配合完全可以消除误差!不知道你要求的误差为多少,在应用中达到千分之五是没有问题的!

倒扣分 发表于 2012-7-5 15:16:38

一般在批量控制流量均采用电磁开关阀,确实存在版主提出的开关阀关阀的滞后问题。一般可采用并联一大一小的双开关阀,可以先关大阀后关小阀,以提高计量精度。

记忆中的你 发表于 2012-7-5 17:13:53

我觉得开关阀与调节阀控制结果应该是一样的。
我们用罗斯蒙特的质量流量计开关量控制阀门关闭相当精确。
主要看你流量计与阀门的位置,根据现场压情况确定提前量。
页: [1]
查看完整版本: 关于流量批量控制的问题和方法!!