阀门的开度调节:自动与手动是怎么实现的
请问一下,一般的调节阀的调节是有自动和手动两种方式的~在手动时可以直接输入百分比开度手动调节~自动调节阀一般是通过P、T来控制它的开启关闭或在某一开度。
即使是自动调节的阀门,当有需要的时候,组态软件就提供“切换到手动模式”的功能,而且一般的组态要求都要求有此功能。
那么请教各位:
所谓的手动状态可以直接输入百分比开度手动调节 /通过手动调整阀门开度, 这两个方式分别是怎么实现的呢?谁能够详细的介绍一下这个阀门如何输入开度,以及它是如何自我实现调节开度的?是要输入百分比然后又要手动调节到这个开度吗?
因为对阀门的现场经验少,不知道它能否实现固定时间的快开快关/达到固定开度。 其实这个手动调节的意思就是每次的开0度的设置都需要自己手动输入,比如最简单的用2次控制仪表来控制阀门,你转到手动输入模式,你输入你所要的开度对应的百分数,那么阀门就会转到对应的开度,而自动就是组成了一个PLC回路,你设计一个参数,比如料位到了2M,那么阀门开度转到30%,那么当料位信号进入了2次表,阀门开度就自动转到30%,不需要你每次都去输入了。 我是在AD中为了实现某一个控制目标时,液位达不到有效控制,只好手动了控制器,但是因为阀门的开度并不是固定变量,没有办法直接通过编写任务task来实现输入固定的开度。能有办法解决这个问题么?如何针对自由变量实现数值输入呢?
:L 原帖由 shd163207 于 2009-3-11 16:50 发表
其实这个手动调节的意思就是每次的开0度的设置都需要自己手动输入,比如最简单的用2次控制仪表来控制阀门,你转到手动输入模式,你输入你所要的开度对应的百分数,那么阀门就会转到对应的开度,而自动就是组成了一个 ... 阀门自动控制过程如下:
变送器来的信号送控制器与设定值比较,得到偏差,然后经PID运算,
得出相应的MV值,送现场控制调节阀(由定位器实现定位)开度。
手动控制就是直接输入MV值去控制阀门的开度。 百分比就是它的开度
:loveliness: 个人认为~调节阀的开度调节可用3种方式实现,一种就是自动调节,自动调节一般都是和其他信号**在一起的,举个简单的例子:液位低时阀门自动调节打开,反之液位高时自动关闭或者减小开度。第二种就是通过4~20mA电流信号控制,4~20对应0~100%开度,想开多少就开多少。再有一种就是用气压信号来控制(有时侯能用到,但用的少),这种方法是把现场定位器设定在手动上,用减压过滤器直接控制气源的大小来输出给阀门,控制开度~