请问大家的RTD一般用在温度多少度以下?
小弟化工行业,请问大家在使用RTD的时候一般用在温度多少度一下?超过多少温度就要用热电偶了?我感觉200度的以上就要用热电偶了吧?
我是新手,请赐教了!:) 一般来说是这样的。但使用时还要综合考虑,例如安装场合,测量介质等等。我厂有些200度以下的测量场合用的也是热电偶。还有Pt100热电阻测温范围为-200~850℃,650℃以下测量没有问题。 Pt100可用的温范围-200~850,但要看您用的是哪种热电阻!350以上一般就用TC了! 首先请LZ明确,热电偶与热电阻在应用方面不是靠测量温度的高低决定的!
要综合考虑现场的实际状况。
你把测量的工况介绍下吧,我们一起分析下。 Pt100可用的温范围-200~550℃. 一般400℃以下用热电阻都没问题 如果测温点的环境温度比较高的话,还是用热电偶好点 推荐250度以下! 根据经验,RTD可以测量350°C以下较好,对电阻体的使用寿命没什麽影响。 RTD一般测量800°C以下的温度,更高的温度就需要采用热电偶了。