spring 发表于 2012-7-5 11:17:33

关于轴位移跳变的困惑

我们施工时压缩机用的轴位移用的是派力司的品牌,量程是-1至+1mm,在停车的时候应该显示0mm,但是经常会有小的波动,在开车运行的时候,有时会突然跳到一个很大的值,连锁跳车,不知道这是个什么原因。

明天的明天 发表于 2012-7-5 13:14:49

轴位移有几支探头做的联锁?如果是多只都同时跳动而压缩机没有异常那应该是干扰造成。查查附近有没有大磁场干扰:如夜间照明灯的同时开启或者现场施工电焊等。如果是一只探头那还要看探头本身有没有问题,同时兼顾看看和它关联的温度点有没有跳变,如果有的话说明压缩机确实本身有问题。
以后再问这种问题把情况说明详细点,如:压缩机的形式、压缩介质、压比、联锁形式等等。否则这样只能泛泛而谈,不见得能帮你解决实际问题。
JUST FOR YOU REFERENCE . GOOD LUCK!

安师大 发表于 2012-7-5 15:12:04

我认为有以下原因:1、轴位移固定不稳(固定稳);2、磁场干扰(连接线要选用双屏蔽线)

守分安常 发表于 2012-7-5 17:09:19

轴位移测试装置环节较多:探头、前置器、变送器或PT2600(本特利则是3300/3500),一个环节出错则输出就会有错,而且探头初始电位调节很重要,当然干扰也会影响正常示值 。
页: [1]