勇敢去追 发表于 2012-7-5 11:17:28

该选何种调节阀?

拟为新增设备选一种自力式差压调节阀供密封水调整使用:L
(为便捷可靠起见,暂不考虑变送器+调节阀方式,暂时还不想采用高位槽形式控制)
基本要求如下:
管径:DN25~40mm
公称压力:PN7.0Mpa
流量:5~10t/h
使用温度:70~96℃
源水压力:5.0~6.5Mpa
参比压力:0.08~4.10Mpa
差压控制要求(阀后流体压力与参比压力):0.6~0.9Mpa
(进口管线控制,差压升高时阀关小型):$

是否能如愿选到能满足此要求的自力差压调节阀?{:2_29:}
请各位大侠不吝赐教

[ 本帖最后由 天涯浪迹 于 2008-1-26 12:46 编辑 ]

奥菲斯1 发表于 2012-7-5 11:56:33

你的参数有问题,流速太快些!

生死谍恋 发表于 2012-7-5 12:35:38

原帖由 backhamm1982 于 2008-1-21 09:03 发表
你的参数有问题,流速太快些!

朋友的心 发表于 2012-7-5 13:14:44

进水压力太高了吧DN25的管子要60多公斤的压力?,选阀到可以,有高压阀可以使用,100多公斤的都可以,我用过160公斤的,不够装在了常压罐放空上,都是旧的。装上以后我去看才发现的。已经用上了。:L

伊势丹 发表于 2012-7-5 13:53:49

原帖由 心禅 于 2008-1-21 21:30 发表
进水压力太高了吧DN25的管子要60多公斤的压力?,选阀到可以,有高压阀可以使用,100多公斤的都可以,我用过160公斤的,不够装在了常压罐放空上,都是旧的。装上以后我去看才发现的。已经用上了。:L

似爱非爱 发表于 2012-7-5 14:32:54

原帖由 PHOENIX1 于 2008-1-22 19:38 发表
*** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ***

守分安常 发表于 2012-7-5 15:11:59

为什么会屏蔽?发言有什么忌讳?

忧伤世界 发表于 2012-7-5 15:51:04

可以达到压力300公斤。

ADJF 发表于 2012-7-5 16:30:09

忘了说了,口径只有一寸,大了的话价格就高了

萨哈林岛 发表于 2012-7-5 17:09:14

看来只好考虑差压变送器+调节阀方式了