勇敢去追 发表于 2012-7-4 23:33:50

关于蒸汽流量补偿问题

蒸汽流量受到温度压力的影响,不同的温度,不同的压力,其密度也不同。因此蒸汽流量采用了温压补偿的方法。但蒸汽不同于一般气体的连续补偿,他采用的是断点补偿,以FT-03010为例,设计工况为513℃,10.88MPa,密度为33.05kg/m3。温度补偿是以513℃为中心,每间隔10℃有一个密度补偿点,即443℃,453℃,463℃,473℃,483℃,493℃,503℃,513℃,523℃,533℃,543℃,553℃,563℃,573℃,583℃共15个补偿点;压力补偿以10.88MPa为中心,每间隔0.2MPa有一个密度补偿点,也是15个补偿点。
我的问题是,中间的温度压力怎么补偿?例如工况是496℃,10.80MPa时,温度是按493℃,还是503℃来补偿;压力是按10.88MPa补偿,还是10.68MPa补偿?

notebook 发表于 2012-7-5 01:31:06

这个问题没有人遇到过吗?还是我说的不清楚?
补充一下,我曾经记录数据验证过。就低(用相邻的低温度、压力对应的密度补偿),就高,就近三种情况带入验算,结果没有一种与实际值一致的。三种情况中,就高计算的补偿值与实际值最接近,但还是不令人满意,我曾验算过一般气体温压补偿,计算结果与实际完全吻合。实际值是124.1t/h,而就低就高就近计算值分别为123.6、123.7、125.3t/h。

童年记忆 发表于 2012-7-5 03:28:21

专门有补偿公式,是连续补偿的。有的流量累积器带补偿功能,可以询问流量计厂家。

[ 本帖最后由 jujiangliu 于 2009-3-29 15:32 编辑 ]

沃尔什 发表于 2012-7-5 05:25:36

流量补偿是针对流体的温度、压力变化进行补偿,如果介质在传输过程中没有温度、压力变化,就不用补偿。
一般情况下,
液体不带温度、压力补偿,但液氨除外,它需要温度补偿,因为其温度变化对液氨的液化状态影响很大;
气态方程中,其参数受温度、压力影响很大,需要温度、压力补偿;
饱和蒸汽应带温度补偿;
至于楼主提到的温度、压力补偿,不知楼主的检测仪表采用何种仪表,有些仪表本身可带温度、压力补偿的而且是在线的;如果测量仪表不带补偿,那在管线上安装温度、压力仪表进行检测,然后在系统上进行组态,实现温度、压力补偿。
补偿是对温度和压力的差值进行补偿,楼主说的补偿是“工况是496℃,10.80MPa时”与“设计工况为513℃,10.88MPa,密度为33.05kg/m3”差值对“工况是496℃,10.80MPa时”的补偿,测得的流量值是实际工况“工况是496℃,10.80MPa时”的流量值。

pk360 发表于 2012-7-5 07:22:51

回复4楼:检测仪表为文丘里管,管线上安装温度、压力仪表进行检测,补偿是在系统组态中实现的。

[ 本帖最后由 wangtosea 于 2009-4-1 14:12 编辑 ]附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川

记忆中的你 发表于 2012-7-5 09:20:06

补偿这东西到底怎么理解,我很迷惑,是不是温度没有到设定,就补到那么多

誓言 发表于 2012-7-5 11:17:21

从楼主的介绍看,应该是查表加公式计算补偿,就是把10度间的温度变化对应的密度变化基本看为线性,压力补偿也是同样的道理。这样算出来的密度误差应能满足要求了。例如工况是496℃,10.80MPa时,就需要温度493℃,压力10.68MPa对应的密度和温度503℃;压力10.88MPa对应的密度来计算补偿。

okyes 发表于 2012-7-5 13:14:36

感谢各位海友,尤其是h10j110,问题已得以解决。
蒸汽流量补偿方法(已验证):查表加线性化计算补偿。
就是把相邻两点之间的温度压力(10℃、0.2MPa)对应的密度变化看做线性,
计算出相应的密度,再代入补偿公式计算即可。

小玩偶 发表于 2012-7-5 15:11:51

应该是拟合一个经验公式,来补偿,一点一点补偿太复杂了,

宝乐婶的烦心事 发表于 2012-7-5 17:09:06

如是操作系统,现场安装温度、压力变送原件引致系统进行补偿就可以了;如是显示仪表,一般是与一次表配套的,也能进行连续补偿;如没有温度压力检测原件,只有设定一个值进行补偿,就影响测量精度了。