green 发表于 2012-7-5 05:25:29

反应釜温度和压力有各取2个或多个监测点吗?

单位准备上25m乘?夥从Ω??ひ斩晕露群脱沽σ?蠖己芄丶?

相约 发表于 2012-7-5 07:22:45

没见过2个的.但是可行的. 深度以不碰搅拌浆为好.

童年记忆 发表于 2012-7-5 09:20:00

装个双枝的测温点就行了, 深度以不碰搅拌浆就行了

hurry 发表于 2012-7-5 11:17:15

当然可以,见过反应器上多个温度点的,如果要使用联锁,建议不要用2个,用3个组成三选二更好

搞基唧 发表于 2012-7-5 13:14:30

1.这个要根据工艺要求来做.
2.规范只是制定了一些原则,不可能面面具到.
3.插入深度应至最低界面.

小空分 发表于 2012-7-5 15:11:45

1、有哪位见过一个反应釜取2个或多个取样点的吗?答:我见过和使用的聚合釜有两个取样点
2、这样设计有没有规范或理论依据?答:这种设计是依据工艺生产及安全性考虑
3、铂电阻的插入深度有规范吗?(比如:插入液面以下多少)答:按《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002施工,铂电阻插入深度是工艺管道的1/2处

liion 发表于 2012-7-5 17:09:00

补充楼上的,热电阻在设备上的插入深度一般是400mm,管道上一般是1/3~1/2.