ADJF 发表于 2012-7-5 09:58:24

还是仪表接线问题,谢谢

对不起各位师傅,我在上一个问题的表达中没有问到点上,

其实我想学习的是

是否有两线的仪表对接线的顺序没有规定的?

也就是正接,反接都可以的?

spring 发表于 2012-7-5 10:37:30

两线制分正负,你的电缆两芯线应该有颜色区分,应该定下某一颜色接正极,所有的都应该相同,就是正极线的颜色都相同

朋友的心 发表于 2012-7-5 11:16:35

应该有,好像压力报警开关、液位报警开关等类报警仪表可以部分征服极性的。

奥菲斯1 发表于 2012-7-5 11:55:40

要分正负,如果是开关量, 一般分常开,常闭, 也有区分

青春岁月 发表于 2012-7-5 12:34:45

分正负的,24V电源是直流的哦。而且开关量也是分NC,NO.所以还是注意的.

誓言 发表于 2012-7-5 13:13:50

首先要看是什么样的两线制仪表,如果是4~20MA的电流信号那肯定要分正负极了,系统要向仪表供电;如果是开关量干接点,到现场的信号线就无正负之分了,但要注意接常开,常闭!:shutup:

此拉斯 发表于 2012-7-5 13:52:55

开关型的接点不用分正负,其他一般都有

不掉眼泪 发表于 2012-7-5 14:32:00

模拟信号是有极性的,干触点是没有极性的。

拉丁教父 发表于 2012-7-5 15:11:05

电磁阀不分

小玩偶 发表于 2012-7-5 15:50:10

开关量不分,仪表传输信号都分
页: [1] 2
查看完整版本: 还是仪表接线问题,谢谢