记忆中的你 发表于 2012-7-5 07:21:50

超声波液位计

我公司购买超声波液位计,在罐内实际液位不动的情况下,电脑显示的液位却正旋波动,早8点时最低,下午4点最高,请各位同仁可否帮助解释一下?

誓言 发表于 2012-7-5 08:40:01

一般这种情况不会是传感器的问题,而是回波干扰造成的。像罐壁的突出物,或是液位计的安装位置不好都有可能引起回波干扰。一般装上导波管后会消除这种干扰。若没有导波管,在仪表的设置里一般都有一项是抑制回波干扰的,照着操作手册进行操作,应该可以消除干扰。 另外,仪表内的设置不正确也有可能引起你的这种情况。检查一下设置,看是否与仪表所处的环境匹配,量程是否正确。

萨哈林岛 发表于 2012-7-5 09:58:11

可能是液体晃动造成的,早8点还没有上斑,没有液体注入.下午4点液体晃动最大.另外液体运动的速度也会影响测量结果.

write 发表于 2012-7-5 11:16:21

2楼回答的很精辟,我们也遇到过类似的问题!

走到异地 发表于 2012-7-5 12:34:31

有规律的波动~~一般都是干扰引起的了·~找找看咯~

这个夏天 发表于 2012-7-5 13:52:41

正旋应是回波引起,有时介质的挥发气体也能引起干扰。

放心去飞 发表于 2012-7-5 15:10:51

我认为可能是温度变化引起的。如果是封闭罐在没有原料进出的情况下因为气相介质的温度变化会导致超声波的波速变化(0。17%/C),这也是为什么早上液位显示低(温度低波速低,气相测量距离变大,推算出的液位低),下午显示液位高(温度高波速高,气相测量距离变小,推算出的液位高)。可以考虑在软件里设置温度补偿,如果没有温度补偿,还是用雷达吧,不受温度影响。有个问题是,如果探头有温度计那么假如在开口罐测量也会不准,因为探头的温度不会跟气相温度层那么吻合,误差总是会存在。

我估计不是干扰造成,因为罐内干扰一般是固定的,不会引起正玄波动,由于没有物位变动,安装位置不合适也不会引起正玄波动。

工控人 发表于 2012-7-5 16:29:01

超声波的能用导波管么???
第一次听说啊

敌法师 发表于 2012-7-5 17:47:11

检查所测介质是否由于温度升高而产生汽化凝结在探头上而产生测量误差,用干抹布擦试干后再观察。因超声波最忌有水汽或其它凝结液在探头上,一般可加导波罩两边开孔且需定期擦拭可解决此类问题