关于差压液位计的问题。高手帮忙。

检修之前我用的差压是正常的,都是负值,可当我们把DCS系统停掉,再起起来,就不正常了,变成正值了,中间密闭容器打开过,这是什么问题?

黄昏了 发表于 2012-7-5 07:20:02

如果中间密闭容器打开过,需要重新做仪表校验,并且重新做个零点迁移就可以了。

忧伤世界 发表于 2012-7-5 09:17:17

也有可能正负压室装反了。

萨哈林岛 发表于 2012-7-5 11:14:32

隔离罐里的液体是不是跑到啦。检查一下。

running 发表于 2012-7-5 13:11:47

不知是毛细管还是导压管的?可能需要重新对表进行迁移!

spring 发表于 2012-7-5 15:09:02

x需要重新进行调校

朋友的心 发表于 2012-7-5 17:06:17

1.检查中间密闭容器装配情况.
2.调试仪表.