白雪公主 发表于 2012-7-5 16:27:07

离子膜淡盐水PH值仪表测量

我厂有两套离子膜生产装置,一套为2万、一套为5万吨。在淡盐水进入阳极液接受槽前段装有一套PH控制(在我厂都命名PH2005自控)控制进槽流量。两套装置安装方法和地点都是同一方法。如图(该图为五万吨装置)

两处控制点,使用的都是恒河PH同一个型号,但是我厂两万吨装置,PH使用过程效果一直很好,探头能保持半年到一年时间。但是我厂五万吨装置,PH使用过程中,探头一般最多只能使用一个月。在这期间,我们也将五万吨装置中的PH2005更换成E+H的PH也出现同样的问题。
请教各位同人有何见解。
EMAIL___huatian1029@126.com
QQ:312197276

[ 本帖最后由 huafan520 于 2009-4-7 13:56 编辑 ]附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川

工控人 发表于 2012-7-5 17:45:17

我们用的是旭化成生产工艺,请问是否存在电化学腐蚀问题呢