pk360 发表于 2012-7-5 17:05:33

孔板一定要装在调节阀前的原因

孔板一定要装在调节阀前的原因 ①在节流装置测量流量的理论推导中,理论上有两个假设,即流体流动是连续的,并且流体流动过程中遵循能量守恒定律。这告诉我们孔板不能安装在气液两相并存的地方,以免增大测量误差; ②有的液体(如液化烃)经调节阀降压后,有时会有部分汽化,形成两相共存; ③因此,流量孔板应尽量安装在调节阀前,这种安装方式是合理的。孔板等节流装置和流量测量仪表与调节阀安装在同一管道上时,一般要求安装在调节阀的上游,因为流量测量仪表大部分需要有一定的直管段,直管段越长,测量精度越高。流体流经调节阀后流动状态会发生变化,将影响流量仪表的测量。孔板属于差压流量计,压降很小,对后面的调节阀影响较小。调节阀压降相比孔板大得多(一般占管道系统的30%),调解过程中会造成下游压力波动较大,影响孔板精度。当然也有直管段的问题。尤其气体管道问题最大。限流作用的孔板 按公式计算孔板的孔径,然后根据值和k值,查本附录“γc-k-d0/D关系表”求取临界流率压力比(γc),当每块孔板前后压力比P2/P1≤γc时,可使液体流量限制在一定数值.见限流作用的孔板的计算。限流孔板一定都是安装在调节阀的上游。否则起不到限流作用。