关于调节蝶阀和开关蝶阀本身 结构的区别
调节蝶阀和开关蝶阀,除去阀门定位器和电磁阀之外,在阀本身结构上,也就是阀体阀杆等方面,是否一样呢? 差别不大 一样啊。
调节蝶阀去掉定位器就变成开关蝶阀了,
而开关蝶阀加个定位器就变成调节蝶阀了。 我听说还是有些区别的
今天一个蝶阀厂家的说:
调节阀的可以改成开关阀,但是开关阀的不能改成调节阀。
换句话说,能做调节阀的厂家一般能做开关阀,但是能做开关阀的厂家不一定做的了调节阀。
但是因为他们厂的开关蝶阀都是自己厂的调节蝶阀的做的,所以差别他也不是很清楚。
但是他肯定一点是有一些区别的,可能在阀板上。 我看到的好像都一样呀 LZ说的‘调节阀的可以改成开关阀’,也要根据具体情况而定啊,一般的开关阀是球阀、蝶阀、偏心阀,其实主要还是根据阀芯的形状来确定比较合适吧,如果是直线或快开型的调节阀来做开关阀是比较合适的,但是等百分比、抛物线的阀芯可能就是太合适了。 调节阀要求是等百分比流量特性的,最差也要线性流量特性的;
开关阀要求是快开流量特性的,最差是线性流量特性的;
我见过的蝶阀都是线性流量特性的,所以没有开关调节的区分,调节蝶阀用定位器,开关蝶阀不用定位器的。 调节阀对密封要求比较高,不能泄漏而且阻力要小,否则死区和回差太大,调节性能就差了。开关阀无所谓,能打开关闭就行了。 手自动阀出现的最根本的原因是为了减轻人们的劳动强度,尤其在DN250口径以上时。我们曾经加工过长行程的阀杆,配合安装过气动执行机构,电动执行机构等等,而且见到过一些小阀门厂家生产的调节球阀。至于手动开关蝶阀与调节型蝶阀从阀板、阀杆上看好像区别不大,互换改造是可行的。但是否满足控制要求就不好说了,毕竟在阀的流通能力计算、控制精度要求上是有很大区别的。不成熟意见,仅供参考。