走到异地 发表于 2012-7-5 15:45:55

量一下,信号线对地,是不是那接地了

打飞机 发表于 2012-7-5 16:25:00

就你的答案是对的。。加个分

pk360 发表于 2012-7-5 17:04:05

这个很明显是有接地现象。

liion 发表于 2012-7-5 17:43:10

1 朋友首先你要知道调节阀是用什么信号.
2 你可以分段检查是阀问题 还是线路问题或是信号问题
如果问题都不清楚,就说碰到一个奇怪的问题,那以后你在工作中的奇怪问题会象十万个为什么那样多.

还有就是我在工作N年了 没有听说那位仪表工修理调节阀的时候控制信号去量电压的 电动阀工作电压是DC24V , 控制也是4~20MA,如朋友是电动阀,没有量到DC24V ,可以不带负载量,如果有,是负载过大,那说明电压版快有问题,如果还是没有 说明线路上有接地现象, 还就是对你们系统设计上提个问题,如果是电压摔降话,应该有个断路器控制每个输出电压的,这时候应该产生保护,断路器应该跳闸.个人认为 不作看点,谢谢能够理解!

[ 本帖最后由 啊海 于 2009-4-9 21:34 编辑 ]

婚礼 发表于 2012-7-5 18:22:15

那我告诉你把
是你的电缆断路
因为在AO输出通道你开路量大时候确实是24V
只有你断路才出现这样的情况
所以我认为
要吗你的电缆断路要吗你的阀门定位器坏掉或者是你的 线接错了啊
页: 1 [2]
查看完整版本: 关于调节阀信号问题