pk1234 发表于 2012-7-5 13:47:41

调节阀计算阀压差经验值问题?

有时计算调节阀是工艺对阀的压差没有给出,我们只知道阀前压力,怎么估算压差啊?也就是选多大合适呢?

放心去飞 发表于 2012-7-5 14:26:47

最好用调节阀的选型软件搞,压差估算,计算结果然后比较CV值或KV值。

pk360 发表于 2012-7-5 15:05:52

楼上的有软件吗?压差估算的经验怎么说啊?

pisen 发表于 2012-7-5 15:44:57

我常用的数据,仅供参考:
液体:0.05Mpa
气体:0.1Mpa
蒸汽:0.1~0.15Mpa

按时发生 发表于 2012-7-5 16:24:02

去查看这个标准,里面有计算实例,最好打印出来一份慢慢研究。我就是这样学会计算压降的,工艺专业的不见的会计算压降,如果他们胡乱给你提供一个,你阀门就不好计算了。
HG-T_20570.5-95_泵的系统特性计算和设备相对安装高度的确定

欢喜缘 发表于 2012-7-5 17:03:07

谢谢诶5楼的指点,我学习了

搞基唧 发表于 2012-7-5 17:42:12

已经下载下来学习了

不掉眼泪 发表于 2012-7-5 18:21:17

那只能瞎做了。。。
页: [1]
查看完整版本: 调节阀计算阀压差经验值问题?