急需大虾的指教!!!!!
我们厂订了几台锅炉给水调节阀,口径是100,压力是100公斤(实际压力65公斤左右),介质热水,温度还不到100度,最小流量,我们设计是24顿,最大流量是60顿,阀门供货商按照我们的标准给我们做了两台,可是当我们按照上去,设备调试时,当调节阀行程一开时,管道的流量从0吨一下子从跳到24吨,可我们的工程师说调节阀是调节流量的,不应该一下子从0吨升到24吨,应该是1.2.3.4.5.一吨一吨往上升。(因为我们的设备要求有时候供水流量在10多吨),当我们问供应商时,他说是按照我们的设计来生产的,最小流量24吨以下就调节不了,可是当我问其它调节阀厂家时,有的厂家说 虽然最小流量是24吨,但是24吨以下也是可以调节的。就这个原因,我们和供应商交流好几次,我们要求换货,可是供应商说他们的阀没有毛病,是我们的设计有问题。我想请教一下,各问高手,调节阀设计最小流量是24吨,那么,24吨以下是不是不能调节,还是可以?谢谢 你们工艺提出参数不合理,正常24吨流量选DN100调节阀太大。 哪家的阀门啊,做得好精确啊,介绍一下,下次有机会用这家的 调节阀的流量特性不在于口径的大小,而是阀的形式,你的阀最小显示几吨是应该的。 不应该一开阀就显示24吨流量,小流量可能存在不好控制的现象,但不能不显示,是不是你们流量表显示有问题 按最小流量24吨设计的调节阀,在10吨时可能无法控制,需要重新设计调节阀。 可能你们提供给生产商的参数不足,你应该是正常流量是24吨吧,这样的话你应该还得提供一个最小流量,阀的前后压力,操作密度,要求的阀门定位器的特性等,你不仅提供这些数据表,你还得跟生产商的技术人员要交流,你的阀门需要实现咋样的功能。 工艺参数提的不对,最小流量是24吨了,怎么又要求10吨的时候再调节呢?是不是给你做成快开阀了? 最小流量24t没有道理啊,只要最大流量满足或者稍有余量就行,小流量越小越好啊,不限制的。 正常设计时,提供最大、正常、最小流量,有时提不出最小流量,只要调节阀满足最大流量,一般也没有问题,不可能在0---24吨时无法调节,更不可能一下子跑到24吨。
页:
[1]
2