温度变送器要报警时,报警的值是不是也要在数据表中体现出来?

[复制链接]
发表于 2012-7-5 07:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度变送器要报警时,报警的值是不是也要在数据表中体现出来?因为看到规范的表格上是没有这一栏的,如果数据表中不用写,那在哪个图里可以体现出这个报警值呢?
发表于 2012-7-5 09:12:34 | 显示全部楼层
PI&D图上要有报警值
发表于 2012-7-5 13:07:04 | 显示全部楼层
1. PI&D图中会有的!
2. 如果比较重要,也主也会要求你加的。
3. 报警不占什么资源,即DCS内部一个设置而已。只要在组态画面内显示。
发表于 2012-7-5 15:04:19 | 显示全部楼层
刚问了下,发现出一个报警联锁设定值表就行了
发表于 2012-7-5 17:01:34 | 显示全部楼层
这种报警方式可以在组态方式下实现,即对高报值或高高报值进行相应的设置就可以了,也就是楼主所说的在报警时具体显示数值。