涡街流量计不准的原因

[复制链接]
发表于 2012-7-5 05:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡街流量计,总显示偏大,而且大的离谱,换了几个线路板效果依然,难道是质量差啊?
请大家讨论下涡街流量计测量不准的原因
发表于 2012-7-5 07:15:10 | 显示全部楼层
先查设置数据与实际是否一致,再查回路组态数据是不是做错了。仪表本身质量问题的可能性不大。

[ 本帖最后由 河风 于 2009-4-14 16:58 编辑 ]
发表于 2012-7-5 09:12:26 | 显示全部楼层
此流量计只有一K值需要设定,按出厂设置的,其他都是常规参数,一般不需要更改,DCS组态和现场输出信号一致
发表于 2012-7-5 11:09:41 | 显示全部楼层
1是不是没有做温压补偿。
2,有脉动流的情况下就可能造成计量偏大。
3.前端直管道要求是否满足。
4.前端的调节阀是否开关过快造成介质的突变冲击。
5.管道及周围是否有震动。
6.流量范围是否选择合适,涡街流量计有最低流量要求。
7.介质是否有杂质,特别是容易吸附不锈钢的杂质。
8,查一下线路,如屏蔽线是否接地,
9,检查温度,压力信号(有的表不装),这两个信号有问题表就不准了。
发表于 2012-7-5 13:06:56 | 显示全部楼层
没有做稳压补偿,但误差有点太大了,不能忍受,实际环境应该与设计环境误差不大,接地对仪表影响很大吗?
发表于 2012-7-5 17:01:26 | 显示全部楼层
温压补偿和安装是否规范的可能性大