防爆场合的电动执行阀行机构的故障处理
用于防爆场合的电动执行阀行机构,运行中出现故障,不知能否开盖检查(接线盒处)?开盖意义着失去了防爆的保护,但不开盖又不便于确定故障,对生产有一定影响,请问能开盖检查吗? 可以打开的 我们是天然气的场合 就可以打开 不过打开前必须将控制电和动力电断掉 并严格检查作业区域内天然气浓度 但不知道其他介质的场合如何处理 当然,接线盒其实不论防爆或者不防爆都应该停电打开最好,打开防爆接线盒当然会影响防爆要求的,如果现场确实需要维修,也确实不安全只有停车检查,如果经过安全确认,在可见危险排除的情况下也可以维修, 断电打开就没问题 防爆接线盒必须断电打开!